    本人在做一个化工项目验收的时候遇到的这种情况:一个化学原料仓库,现在是仅有一个罩棚,并未封闭落锁,环保验收的时候专家说这个仓库不行,要整改,要封闭,要落锁,不能这样半敞开式的。  但是企业说安全管理部门又不允许他们完全封闭,说这样会增加爆炸的风险。    我查阅了一些危险化学品仓库管理规范、仓库建筑设计规范 等,都没有找到一个明确的说法,规定危险化学品仓库是不是一定要密封。   
   想请教一下各位大大,有没有知道明确规定的?

评分

参与人数 1金钱 +10 收起 理由
admin + 10 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2019-11-8 10:14 | 显示全部楼层
5.4 通风和空气调节系统:

通风和空气调节系统应符合《建筑设计防火规范》《常用化学危险品贮存通则》以及《安全技术对策措施》的要求。

5.4.1为保证易燃、易爆、有毒物质在仓库中的浓度不超过危险浓度,必须采取有效的通风排气措施。合理选择通风方式一般宜采取自然通风,当自然通风不能满足要求时应采取机械通风。贮存化学危险品的建筑通排风系统应设有导除静电的接地装置。通风管应采用非燃烧材料制作。通风管道不宜穿过防火墙等防火分隔物,如必须穿过时应用非燃烧材料分隔。

5.4.2在防火防爆环境中对通风排气的要求应按两方面考虑,一是易燃易爆物质,其在仓库内的浓度一般应低于最危险化学品蒸气爆炸下限的1/4(爆炸下限参照MSDS提供数据);对于具有毒性的易燃易爆物质,还应考虑该毒物在仓库内的最高容许浓度。

5.4.3化学品仓库的通风气体不能循环使用;排风/送风设备应有独立分开的风机室,送风系统应送入较纯净的空气;排除、输送温度超过80℃的空气或其他气体以及有燃烧爆炸危险的气体、粉尘的通风设备,应用非燃烧材料制成;化学品仓库使用的通风机和调节设备应防爆。设备的一切排气管都应伸出屋外,高出附近屋顶;排气不应造成负压,也不应堵塞。

点评

很好!学习了。  发表于 2021-7-22 16:29
学习了  发表于 2021-2-7 10:46
学习了!群里还是高人多  详情 回复 发表于 2020-2-11 14:23
回复 支持 5 反对 0

使用道具 举报

发表于 2019-11-28 12:33 | 显示全部楼层
抛开物质特性谈密闭还是敞开都是耍流氓。我赞成这个兄弟的话。先确定什么东西,如果平常会有废气可以封闭收集后送尾气处理,如果平时都没得什么气体出来,封闭了有什么意义呢,该通风得通风吧,就半敞开就好了,公安监管的另说,要求更高
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-10-17 16:09 | 显示全部楼层
我请教过一些做安评的人,他们说他们也碰到过这种问题,环保的专家都觉得要封闭,安监的专家都觉得不能封闭,都说这是个仁者见仁智者见智的问题。。

点评

安全是环保的前提,物料泄漏肯定是环保问题,该释放的就要释放,要不然出问题,不能钻牛角尖,认真与钻牛角尖不是等同的!  详情 回复 发表于 2021-2-7 15:49
环评和安评本来就是冲突的,环评都是要求封闭,要是这样,很多地方都炸完了,安评最好是在开放式的条件下,安全系数最高,所以最好是找到一个平衡  详情 回复 发表于 2019-10-18 14:17
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-10-18 14:17 | 显示全部楼层
暗语飞雪 发表于 2019-10-17 16:09
我请教过一些做安评的人,他们说他们也碰到过这种问题,环保的专家都觉得要封闭,安监的专家都觉得不能封闭 ...

环评和安评本来就是冲突的,环评都是要求封闭,要是这样,很多地方都炸完了,安评最好是在开放式的条件下,安全系数最高,所以最好是找到一个平衡

点评

我现在的问题就是没有找到一个安全方面的标准明确要求不能封闭,找不到合适的理由来说服环保的专家。。。  详情 回复 发表于 2019-10-23 09:11
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-10-21 09:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-10-23 09:11 | 显示全部楼层
抓紧写报告 发表于 2019-10-18 14:17
环评和安评本来就是冲突的,环评都是要求封闭,要是这样,很多地方都炸完了,安评最好是在开放式的条 ...

我现在的问题就是没有找到一个安全方面的标准明确要求不能封闭,找不到合适的理由来说服环保的专家。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-11-6 17:45 | 显示全部楼层
我做过安评也做过环评,你先说一下仓库是储存什么物质,多大的量。抛开物质特性谈密闭还是敞开都是耍流氓

点评

刚想说就这么一个人说到点子上了,一看还是我自己。。。。  详情 回复 发表于 2021-11-23 16:10
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-11-7 11:46 | 显示全部楼层
仓库密闭,预留排风口,强制通风
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-11-9 09:41 | 显示全部楼层
不是专业不同的原因,是环保不懂装懂。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-11-29 10:30 | 显示全部楼层
多谢各位大佬赐教
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-12-30 13:06 | 显示全部楼层
请问报告都是在哪里查看下载的,为什么有的文章需要等级才能查看呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-1-11 11:00 | 显示全部楼层
学习了  确实现在有好多类似这种疑惑
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-2-11 14:23 | 显示全部楼层
xiaoxinwuyu 发表于 2019-11-8 10:14
5.4 通风和空气调节系统:

通风和空气调节系统应符合《建筑设计防火规范》《常用化学危险品贮存通则》以 ...

学习了!群里还是高人多
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-3-16 10:53 | 显示全部楼层

优秀,学习学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-6-5 16:12 | 显示全部楼层
学习了,论坛里高人好多
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-2-7 15:38 | 显示全部楼层
封闭和密封是两回事,封闭也可以是隔离,比如现在的疫情,密封是不能通气,完全封闭
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-2-7 15:49 | 显示全部楼层
暗语飞雪 发表于 2019-10-17 16:09
我请教过一些做安评的人,他们说他们也碰到过这种问题,环保的专家都觉得要封闭,安监的专家都觉得不能封闭 ...

安全是环保的前提,物料泄漏肯定是环保问题,该释放的就要释放,要不然出问题,不能钻牛角尖,认真与钻牛角尖不是等同的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-2-12 20:30 | 显示全部楼层
现在有一个通风系统,就是仓库里到一定程度感应系会自动打开抽风
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-7-22 16:36 | 显示全部楼层
抛开物质特性谈密闭还是敞开都是耍流氓。我赞成这个兄弟的话